91在线观看免费-色婷婷国产精品综合在线观看-黄色一级免费-亚洲美女久久-成人午夜剧场视频网站-桃色一区-不卡av网-精品久久久久久亚洲-伊人色综合久久天天-九一嫩草-大尺码肥胖女系列av-国产日韩在线不卡-痴女av在线-亚洲午夜电影在线-性福利视频导航

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器報警Alarm 13 過電流故障如何處理?
0
user 提問于 6年 以前
1 個回答
-1

丹佛斯變頻器報A13的原因很多,比如:

  1. 外圍原因,存在比如機械卡死或電機星-三角接錯之類的情況,解決外圍問題即可;
  2. 負載的確存在過重原因,如變頻器和電機不匹配;
  3. 電機參數設置錯誤,需要查看參數1-20至1-25,設置正確的電機銘牌值;
  4. 加、減速時間偏短,適當延長變頻器加、減速時間;
  5. 電流極限的報警值被修改過,設置正確的電流極限值即可;
  6. 在啟動時轉矩不夠,可以將電機控制方式改為U/F,并設置適當?shù)腢/F曲線;
  7. 硬件損壞,變頻器多處硬件故障可能會引起A13報警,需要根據硬件檢測結果進行針對性修復;
  8. 在FC51系列變頻器中存在如果輸出缺相會報警A13,此類原因說明變頻器損壞,需要專業機構進行檢查和修復。