接線為12、18,50、53、55,53號端子上已經檢測到電壓,但12、18閉合時變頻器未啟動。
這個問題可能性很多,需要逐一排查。 經和客戶電話聯系,客戶反映這是臺新機,在設置參數時,客戶參考Deepseek回答來設置參數,將12號端子功能5-10設為1(復位),這是導致變頻器無法正常啟動的原因。 讓客戶將12號端子功能5-10改回8(啟動),問題就解決了。